发电机的容量计算需要考虑多个因素,包括负载的大小、启动容量、稳定负荷、尖峰负荷、并联负载、电压/频率偏差等。以下是几种常见的发电机容量计算方法:

1. 按稳定负荷计算 :

```SG1 = 1.53 × P```

其中 `SG1` 是按稳定负荷计算的发电机视在功率(kVA),`P` 是总负荷计算功率(kW),综合效率通常取 `0.82`,功率因数取 `0.8`。

2. 按尖峰负荷计算 :

```SG2 = 0.68 × (ΣSm + P\'c - Sm)```

其中 `SG2` 是按尖峰负荷计算的发电机容量(kVA),`ΣSm` 是最大的单台电动机或成组电动机的启动容量(kVA),`P\'c` 是除最大启动电动机以外的其它用电设备的视在计算容量之和(kVA)。

3. 按发电机母线允许压降计算 :

```P = η1.η2 × (αPe - PP)```

其中 `P` 是机组额定功率(发电机额定功率),`η1` 是传动效率,`η2` 是发电机效率,`α` 是功率修正系数,`Pe` 是柴油机标定功率,`PP` 是柴油机附件所耗功率。

4. 按需要系数 `Kx` 计算 :

```Pj = KxP∑```

其中 `Pj` 是负荷设备的计算容量(kW),`Kx` 是需要系数(一般取 `0.85-0.95`),`P∑` 是总负荷(kW)。

5. 应急柴油发电机组容量估算 :

```容量 = 配电变压器总容量的 10% - 20%```

选择发电机容量时,应考虑以上方法计算出的最大值,并留有一定的余量以应对不确定性和未来可能的增长。

请根据具体的应用场景和需求选择合适的计算方法,并考虑所有相关因素。